一、 事故经过 当天上午,根据上级防污闪技措计划,对该110kV变电所35kV纺织线351等4台开关加装防污闪裙套8时5分,调度发令,将35kV纺织线315线路调联络线

  一、 事故经过
  当天上午,根据上级防污闪技措计划,对该110kV变电所35kV纺织线351等4台开关加装防污闪裙套8时5分,调度发令,将35kV纺织线315线路调联络线353线路(空载线路)代供,10时44分,工作票352开关加装防污裙套工作终结。12时30分,调度发令将353开关恢复由351开关供电的正常方式。12时31分,正值班员监护,副值班员操作,并将本次操作要用的钥匙提前带在身上,在操作时发现钢笔无墨水,故未在操作票上逐项打“√”,操作漏项,在未将纺织线351开关合环的情况下,12时35分拉开3516旁路刀闸时(采用合环运行热倒方式)发生带负荷拉刀闸,开关跳闸,12时37分恢复对纺织线正常供电。
  二、 事故原因
  1、当值运行人员严重违反《电气安全工作规程》第25条规定,操作不模拟,现场不核对,不唱票复诵,不逐项打“√”。
  2、当值运行人员严重违反《电气安全工作规程》有关规定,没有执行监护制度,对操作票打钩现场开关的位置,合环操作,负荷分配都未作认真检查和监护。
  3、当值运行人员安全思想淡薄,工作责任心差,思想麻痹,盲目操作,对《倒闸操作规范化流程》未能认真学习、严格执行,习惯性违章操作,导致事故发生。
  三、暴露的问题
  1、 当值运行人员操作中违反了《电气安全工作规程》第23条规定,未戴绝缘手套。
  2、 反习惯性违章的力度不够,没有能够严格有效地遏制“三违”现象。
  3、 对变电当日的工作、检查、倒闸操作把关不够到位。
  4、 35kV结线方式不够完善。
  四、应吸取的教训和防范措施
  1、将本次事故通报全局,认真组织学习、排查。重点组织变电、调度运行人员学习,分析危害,查找差距,加强工作责任心,提高安全生产的自我防护意识和自觉性。
  2、制定《运行人员运行管理考核办法》,每人每月拿出1级岗级,加强考核。对安全运行扎口管理,加强监查。
  3、建立全局运行人员每月1次的安全日活动制度,以学习、通报、讲评、考核为重点,强化运行管理工作,重申严格执行“两票三制”及各项安全规程制度,克服形式主义,真正做到个人无违章、班组无异常、工区无障碍。
  4、组织1次以《倒闸操作规范化流程》为主的安全运行技术培训,以提高运行人员的业务素质。
  5、 完善该110kV变电所35kV主结线,消除全局防误装置运行中存在的问题和缺陷。
  6、切实改进工作作风,加强专业管理,加大监督考核力度。在反习惯性违章上,真正做到从班组抓起。各部门领导及专业管理人员与班组挂钩,深入现场、一线,及时了解和解决安全生产中带有倾向性的有关问题,防止类似事故的再次发生。 (责任编辑:admin)