电机及配电装置,升压及降压变电所,输配电线路及用户的用电设备所组成。(√ ) 78、电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输,配电线路联接起来组成的统一网络。(√ ) 79、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号"√" 。(√ ) 80、已执行的操作票注明" 已执行 "。作废的操作应注明" 作废 "字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。(√ ) 81、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。(√ ) 82、在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。 (×) 83、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 , 发令人 , 操作人 , 监护人 及操作时间等。(√ ) 84,高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4m ,室外应大于 8m 。(√ ) 85、变压器的冷却方式有油浸自冷式,油浸风冷式,强油风冷式和强油水冷却式。 (√ ) 86、电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√) 87、隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√) 88、各级调度在电力系统的运行指挥中是上,下级关系。下级调度机构的值班调度员,发电厂值长,变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√) 89、严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏,接地线和标示牌。(√) 90、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√) 91、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×) 92、用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×) 93、使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√) 94、线路停电时,必须按照断路器,母线侧隔离开关,负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×) 95、熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×) 96、心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×) 97、发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。(√) 98、带电设备着火时,应使用干粉式灭火器,CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√) 99、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套, 绝缘鞋等安全措施。( ×) 100、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。(×) (责任编辑:admin) |