两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。注意:同步检定侧不允许投入无压 检定方式。 同期合闸条件为:(1)Um ≈ Ux;(2)fm ≈ fx;(3)arg(Um/Ux)≈ 0 3. 相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K值过大或过小对保护有何影响? 答:相差高频保护中,将三相电流综合为复合电流(I1+KI2)比相,可正确反映各种不同类型的故 障;(I1+KI2)控制高频发讯机发讯(对高频电流进行调制),称为操作电流。K=6~8,保证了各 种区内各种不对称故障的灵敏性; I1 保证了在区内三相对称故障时操作元件的可靠工作。K值 过大时难以保证三相故障时保护的灵敏度,过小则不利于不对称故障时的正确比相。
答:相间故障时两种保护会同时动作。 (责任编辑:admin) |