电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电流速断保护的例题(4)

时间:2017-01-25 10:31来源:未知 作者:y930712 点击:
①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② ) ①UAB ②-UAB ③UB ④-UC 6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断

①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0

5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② )

①UAB ②-UAB ③UB ④-UC

6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。

①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性

7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。

①投入运行 ②有选择性的投入运行

③有选择性的退出运行 ④退出运行

8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。

①拒动 ②误动

③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏

9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )

①原边匝数 ②副边匝数

③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小

10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。

①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性

11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=( ② )。

①UB ②UB-UA ③UA-UB ④UA

12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。

①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性

13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。

①允许信号 ②跳闸信号 ③闭锁信号 ④任意信号
15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以

( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

①微波通道 ②光纤通道 ③输电线路 ④导引线


二、(本题满分20分)


如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20KM时情况如何?由此得出什么结论?已知 Kk’=1.2,z1=0.4W/km,Zs.min=12W, Zs.max=18W。


解:IdB.max = Es/(Zs.min + z1×LAB)

Idz.A’ = Kk'IdB.max

LAB=60 km: LAB=20 km:

Idz’ = 2.21 (kA) Idz’ = 3.98 (kA)

Lmin =19.95 (km) Lmin =-8.92(km)

被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。

三、(本题每小题5分,满分10分)

在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护

动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方

向元件及其动作正方向。

2s 1s 2.5s (责任编辑:admin)