①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② ) ①UAB ②-UAB ③UB ④-UC 6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。 ①投入运行 ②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行 ④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。 ①拒动 ②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ ) ①原边匝数 ②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。 ①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=( ② )。 ①UB ②UB-UA ③UA-UB ④UA 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。 ①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。 ①允许信号 ②跳闸信号 ③闭锁信号 ④任意信号 ( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 ①微波通道 ②光纤通道 ③输电线路 ④导引线
Idz.A’ = Kk'IdB.max LAB=60 km: LAB=20 km: Idz’ = 2.21 (kA) Idz’ = 3.98 (kA) Lmin =19.95 (km) Lmin =-8.92(km) 被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。 三、(本题每小题5分,满分10分) 在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护 动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方 向元件及其动作正方向。 2s 1s 2.5s (责任编辑:admin) |