是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10W、15W和25W时,保护A一段是否动作? 为什么? 解:1.Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min =[ 1+(10+20)/20]=2.5; ZdzA’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =32W ;Klm= ZdzA’’/ ZAB=1.6>1.25 2.线路AB的一段定值为:ZdzA’=16W ;方向阻抗继电器园半径为:r=ZdzA’/2=8W ,因此,保护A出口 20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20×0.4=8W ,位于方向园的园心; 过渡电阻分别为10W、 15W和25W时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外
高频闭锁方向保护的原理框图如下:
为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件? 2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 解: 1.动作过程: ?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸 ?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护 2.元件的功能与作用: S+ :保护正方向故障时动作
t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’ 后返回时引起的误动 t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号 3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。
1. 中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地 系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设零 序电流保护。 2. 说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。 答:两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步 条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL偷跳,因对侧有压,不允许ZCH动作;为此在 无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH。重合闸于故障时,无压检定侧DL连续 (责任编辑:admin) |