电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电流速断保护的例题(3)

时间:2017-01-25 10:31来源:未知 作者:y930712 点击:
37.对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设_______纵联差动保护_____________。 38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元

37.对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设_______纵联差动保护_____________。

38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件_______相位_____________


三、简答题(本大题共7小题,每小题4分,共28分)

39.继电保护装置的基本任务是什么?

40.功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么?

41.零序电流速断保护的整定原则是什么?

42.对于偏移特性阻抗继电器,试写出:

(1)圆心向量;

(2)半径r的表达式;

(3)比幅式动作条件;

(4)比相式动作条件。

43.试述高频闭锁方向保护的基本原理。

44.写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。

45.试述单继电器式横差动保护的基本原理,在什么情况下带延时跳闸?为什么?

四、综合分析题(本大题共2小题,每小题7分,共14分)

46.如图所示,在单侧电源环网中,试求出过电流保护1~8的动作时限,并指出哪些保护应装设方向元件?


47.如图所示,为发电机定子绕组A相单相接地短路示意图。α为短路点K到中性点的匝数占总匝数的百分数,试:

(1)画出发电机单相接地短路时的零序等值电路。

(2)分析发电机内部和外部单相接地短路时,流过机端电流互感器TA的电流特点,并写出电流大小的表达式。

+

五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

48.如图所示,试计算保护1限时电流速断保护的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知K =1.2;Z1=0.4Ω/km; K =1.2。


49.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的距离Ⅲ段保护进行整定计算,并求出最小分支系数。Krel=1.25;Kres=1.2;Kss=1;Z1=0.4Ω/km;Uloa.min=0.9×110KV


试题1答案

一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将


正确答案的号码写在题目后面的括号内。)


1. 1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )

①可靠 ②不可靠 ③灵敏 ④不灵敏

2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性

3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )

①最大运行方式 ②最小运行方式

③正常运行方式 ④事故运行方式

4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容