14.发电机横差保护的作用是( A) A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路 C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为______过电流保护______________。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为______近后备保护______________。 18.所谓灵敏性是指对_____其保护范围内的_______________发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的____最小电流________________。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限_____越长_____________。 21.可靠系数K 取值比K 要小,主要原因是考虑短路电流中______非周期分量______________已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_____最大_______________。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的_______灵敏系数_____________。 24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角 sen=_____-a________________。 25.按90°接线的功率方向继电器,若 m= c,则 m=______Uab____________。 26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有_____非故障元件_______________的零序电容电流之和。 27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的________主保护____________。 28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是_____oo_______________。 29.零序过电流
30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______无_____________死区。 31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用______瞬时测量回路______________。 32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取_____最小值_______________。 33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,则受振荡影响就越__________大__________。 34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是iunb.max=___________________。 35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称_____瓦斯保护_______________。 36.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为______励磁涌流______________。 (责任编辑:admin) |