电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电流速断保护的例题(2)

时间:2017-01-25 10:31来源:未知 作者:y930712 点击:
14. 发电机 横差保护的作用是( A) A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路 C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对

14.发电机横差保护的作用是(  A)

A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路

C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障

15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C  )

A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护

C.负序电流保护 D.阻抗保护

二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.反应故障时电流增大而动作的保护称为______过电流保护______________。

17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为______近后备保护______________。

18.所谓灵敏性是指对_____其保护范围内的_______________发生故障的反应能力。

19.动作电流是指能使继电器动作的____最小电流________________。

20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限_____越长_____________。

21.可靠系数K 取值比K 要小,主要原因是考虑短路电流中______非周期分量______________已经衰减。

22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_____最大_______________。

23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的_______灵敏系数_____________。

24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角 sen=_____-a________________。

25.按90°接线的功率方向继电器,若 m= c,则 m=______Uab____________。

26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有_____非故障元件_______________的零序电容电流之和。

27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的________主保护____________。

28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是_____oo_______________。

29.零序过电流


保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大_____不平衡电流____________。

30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______无_____________死区。

31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用______瞬时测量回路______________。

32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取_____最小值_______________。

33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,则受振荡影响就越__________大__________。

34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是iunb.max=___________________。

35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称_____瓦斯保护_______________。

36.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为______励磁涌流______________。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器