(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动 试题2答案 一、(本题每小题2分,满分20分) 1.定时限过电流保护的动作时限是按 阶梯时限特

(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动


试题2答案

一、(本题每小题2分,满分20分)

1.定时限过电流保护的动作时限是按 阶梯时限特性 来选择的。

2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为 100% 。

3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度 高 。

4.按90o接线的功率方向继电器,若IJ =-Ic,则UJ应为 UCB 。

5.全阻抗继电器的主要缺点是 无方向性 。

6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要 大 。

7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证 灵敏性 。

8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于 ZΣ/2 处。

9.相差高频保护采用比较线路两端 正序电流 相位来反应对称短路。

10.对于母线保护,通常把 可靠性 放在重要位置。


二、(本题每小题10分,满分20分)

如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4(W/km), 可靠系数Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6W, Zs.min=4W。

1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。

2.比较不完全星形接线两继电器


方式与三继电器方式过电流保护的差别。

1.5s

110kV 45km 30km


解:IdB.max = Es/(Zs.min + z1×LAB)

Idz.A’ = Kk'IdB.max

可解得:

Idz’ = 3.77 (kA) Lmin =23.1(km)

三、(本题每小题5分,满分10分)

在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。

1.计算输电线路过电流保护动作时间;

2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

1.5s 1s 2.5s


2.5s 1.5s 2s


解:t5=0s , t3=max{t5,t11,t12}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t1=max{t3,t9,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s

t2=max{t7,t8}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t4=max{t2,t911,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s ,

t6=max{t4,t11,t12}+Δt=3.5s+0.5s=4s

图中标明了功率方向元件动作正方向


四、 (本题每小题10分,满分20分)

如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15W,Zs1.min=10W,Zs2.max=20W,Zs2.min=15W,z1= 0.4W/km, jlm=750,jd=750;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。


110KV 50KM 25KM

1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。

2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又 (责任编辑:admin)