0.5s 1.5s 1.5s 0.5s 四、 (本题满分10) 如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20W,Zs1.min=15W,Zs2.max=25W,Zs2.min=20W,z1= 0.4W/km, Kk=0.8。计算保护1的距离


0.5s 1.5s 1.5s 0.5s


四、 (本题满分10)


如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20W,Zs1.min=15W,Zs2.max=25W,Zs2.min=20W,z1= 0.4W/km, Kk’’=0.8。计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。


110KV 45KM 30KM


Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];

Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32;

ZdzA’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =36.67W

Klm= ZdzA’’/ ZAB=2.04>1.25

五、(本题每小题5分,满分15分)

高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动

作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故

障时,保护的工作会受到何影响?


1.动作过程:

?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸

?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护

2.元件的功能与作用:

S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;

I,I’:故障起动元件

t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’ 后返回时引起的误动

t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号

3.如果通道遭到破坏


坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。


六、 (本题每小题5分,满分15分)


1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?

区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同

零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退

出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护


2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响

最小?那一种躲负荷能力最强?

受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向;

受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;

躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;


3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?


(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;

(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合 (责任编辑:admin)