Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32; ZdzA’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =36.67W Klm= ZdzA’’/ ZAB=2.04>1.25 五、(本题每小题5分,满分15分) 高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动 作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故 障时,保护的工作会受到何影响?
?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸 ?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护 2.元件的功能与作用: S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件; I,I’:故障起动元件 t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’ 后返回时引起的误动 t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号 3.如果通道遭到破坏
区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同 零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退 出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护
最小?那一种躲负荷能力最强? 受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向; 受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器; 躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;
(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合 (责任编辑:admin) |