(6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把; (7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电; (8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响; (9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘; (10)测量完毕后,应将被测设备放电。 22、测量电流时时怎样选择合适的电流档位? 测量电流时为防止误用小量程档测量大电流而损坏表计,测前应估计被测电流大小,将量程和转换开关置于合适档,或先置于最高档,根据读数大小逐次向低档切换。并尽可能使指针在全刻度的一半左右,以得到较准确的读数。 23、钳形表为什么在测量过程中不允许切换量程档? 钳形电流表测量过程中决不能切换量程档。因为钳形表内的二次匝数很多,测量时二次相当于短路状态(忽略表头内阻),若一旦在测量中切换量程,就会造成二次瞬间开路,这时二次绕组中将会感应出现很高的电压,可能导致绕组的层间或匝间绝缘击穿。 24、为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行? 是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就可能会引起母线极大短路和电弧,烧伤人员、仪表,使故障扩大。 所以带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。 25、测量同一管路的导线时,为什么不允许有带电运行的导线? 如果穿过同一管路的多条线路中有一条带电运行,则可能使其它线路上有感应电压,危及测量人员、仪表的安全和测量数据的准确性。所以,在穿过管道的停电线路上进行测量工作时,管道内所有线路均应停电。 26、为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电? 在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方可进行测量工作。 27、带电转换仪表开关时有什么后果? 在测量较高电压或较大电流时。不能带电转换开关旋钮,否则会在开关触点上产生电弧,严重时会使开关烧毁。 28、为什么测量时必须注意表笔的插孔是否是正确? (责任编辑:admin) |