为了防止雷电和雨、潮天气损坏测量仪器,以及人身触电,所有测量工作均应在无雷雨和干燥天气下进行。当测量工作需要用绝缘绳、绝缘手套等工具时,在雨潮天气会降低工具的绝缘强度,危及人身安全。当使用绝缘杆、绝缘绳进行测量工作时,在大风天气也不允许进行。 12、使用仪表在低压测量工作时,人手与带电部分能保持100毫米以上吗? 电工进行测量工作,为了防止意外事故,所用测量仪表的表笔应具有良好的绝缘套,人手握表笔绝缘套的位置,应与表笔外露金属触头部分之间保持一定的安全距离,一般在100毫米以上是可以达到的,但人体其它部分如胳膊、腿、腰和头部等与带电设备之间的最小安全距离,一般应保持在200毫米以上。 13、为什么叫摇表的电压? 摇表电压系指摇表在转动中,表内的直流发电机发生出的直流电压。同时也表明,被测设备的电阻值,是在1000伏耐压下的数值。如500伏摇表,表示在摇到每分钟120转时,摇表能发出500伏的直流电压 14、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障? 用钳形电流表测量裸导线电流时,如果不相同导线之间以及导线与地之间距离较小,此时钳形电流表钳夹头部若无绝缘套,或绝缘套损坏,那么就很可能造成相与线之间,相与地之间短路,所以测量导线时,不允许在裸导线回路中进行。应在绝缘导线回路中进行测量工作,也必须注意防止导线短路或接地。 15、为什么摇测设备绝缘电阻值时,在摇测前、后要对被测设备进行放电? (1)测量电气设备绝缘时,首先应完全断开被测设备电源,验电无电后; 用接地线放电。放电的目的是将停电设备中残留的电荷放掉,以免残留的电荷损坏摇表和人体触电,危及摇表和人员的安全。 当设备进行摇测时,因为摇表是一只直流发电机,输出电压通常低的有500伏(高的有2500伏),这时被测设备充有直流电荷,测量完毕应将这些剩余电荷放掉,否则会使人触电。 (2)配电变压器外壳可能对地有电流; (3)低压避雷器可能有泄漏电流; (4)断开连接时会产生对地电压,危及操作者的人身安全; 因此,不能带电断开接地线的接头。故应当在配电变压器、低压电网停电的情况下,才可断开接地线,摇测接地点的接地电阻值。 16、为什么摇测低压电网中性点接地电阻时,必须要将低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电,方可进行? 若要摇测中性点接地电阻时,不停电就将接地线断开这是不允许的。原因有: 一、在星形中点接地的电网,运行中不准失去接地点,把接地的电网,变为不接地的电网。 (责任编辑:admin) |