电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

高压电工考试复习资料电工仪表(6)

时间:2017-10-12 18:35来源:未知 作者:y930712 点击:
这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘

这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。
6、仪表冒烟怎样处理?
仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。
7、怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量?
电度表用电压互感器的变比与电度表用电流互感器的变比的乘积就是电度表倍率。电度表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。
8、为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为1分钟?
因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流有吸收电流和传导电流,吸收电流将随时间的增长而下降,而且不同材料的绝缘体,吸收电流的衰减时间也不同,但经试验证明,绝大多数绝缘体材料的吸收电流经1分钟后已趋稳定,所以规定以加压1分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
9、如何使用摇表摇测电容器的绝缘?
摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1千伏以下使用1000伏摇表,1千伏以上应使用2500伏摇表。
由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则而损坏摇表。摇测时应由两人进行,首先用短路线将电容器短路放电,再将摇表的摇地极和被测电容器的一极(或一极与外壳)连在一起,然后有一人将摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再有另一人将摇表的试验端线路搭接到被测电容器的另一极上,此时摇摇表的一人继续使摇表保持转速,不得停转摇表。
由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,先把搭接在被测电容器一极上的摇表试验端线撤离后才能停转摇表,否则电容器会对停转的摇表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷放尽,防止人身触电。
10、低压电网常进行的测量工作有哪些?
使用携带型仪器进行测量工作,一般有:
(1)使用钳型电流表测量线路电流;
(2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘电阻;
(3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻;
(4)使用测温仪(或用测温腊片)测量导线接头(电气接头)温度;
(5)使有接地电阻测量仪,测量接地线(网)的接地电阻;
(6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等建筑物的安全距离等。
11、为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行? (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器