电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

高压电工考试复习资料电工仪表(8)

时间:2017-10-12 18:35来源:未知 作者:y930712 点击:
二、断开接地线将有可能在正下述的危险; 三、相负截不平衡,中性点电压偏移,造成某一相电压升高而烧毁电器。 17、为什么摇测低压避雷器接地电阻

二、断开接地线将有可能在正下述的危险;
三、相负截不平衡,中性点电压偏移,造成某一相电压升高而烧毁电器。
17、为什么摇测低压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行?
因为低压避雷器是直接接在配电变压器低压出口导线上的,其中没有刀闸将避雷器断开,若将避雷器停电,必须使配电变压器停电,然后将低压避雷器拆下,此时方可摇测。
18、为什么使用兆欧表(摇表)测量时,要使用专用绝缘线?
测量用导线必须使用绝缘线两根(条)或三根(条)线并应分开,不要使用绝缘绞线(两条线联在一起),两条或三条线应不缠绕,且绝缘应良好,为保证测量结果的准确性,绝缘导线不宜太长,太细,中间不能有接头。
绝缘导线两端因容易折断发生漏电事故,应加绝缘套,以防止操作人员触电。
19、为什么禁止摇测带电设备?
如果误将摇表线接触带电设备,交流380伏或220伏电压会进入摇表,把摇表烧毁,也可能使操作人员触电。
20、怎样摇测补偿电容器的绝缘电阻?
电容器的绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻。由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此要特别注意摇测方法,否则便容易损坏兆欧表绝缘。
摇测低压电容器可采用500伏摇表;摇测前应先将电容器放电。
摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平稳后再将摇表线接至电容器的两极上,再继续转动摇表。
开始时由于对电容器充电,摇表指针会下降,然后再慢慢上升直至稳定,此时读数即为电容器的极间绝缘电阻。
记取读数后,先要将摇表线撤除后再停止摇动,否则会因电容器放电而易烧坏摇表。摇测后立即将电容器进行放电,以免引起触电。
21、使用摇表时都应注意哪些安全事项?
应注意下列几点:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿;
(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;
(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;
(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;
(5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表; (责任编辑:admin)