2.高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人员应站在绝缘垫上; 3.变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将试验设备的高压部分短路接地; 4.未装地线的大电容被试设备,应先放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束,应将设备对地放电数次并短路接地。 五十、使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意些什么问题? 1.测量绝缘电阻时,必须将被测设备从各方面断开,验明确无电压,确实证明无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备; 2.在测量绝缘电阻前后,必须将被试设备对地放电; 3.在测量线路绝缘电阻时,应取得对方允许后,方可进行; 4.在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘电阻时,必须将另一回线路同时停电,方可进行; 5.雷电时,严禁测量线路绝缘; 6.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表的引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 五十一、电力电缆工作应该办理哪一种工作票? 电力电缆需要停电的工作应填写填写第一种工作票,不需要停电的工作应填写填写第二种工作票。 五十二、工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票? 1.至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。 2.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 3.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 五十三、什么工作可不用工作票且有何要求? 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按安规规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 五十四、变电站规范的标示牌有哪几种? 变电站规范的标示牌共有六种: |