1.绝缘杆、绝缘棒每年一次; 2.绝缘挡板每年一次; 3.验电器每6个月一次; 4.绝缘手套、绝缘靴每6个月一次。 四十二、在低压回路停电作业的安全措施有哪些? 在低压回路上工作,要切断各方面的电源,并取下可熔保险,同时应在操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。场地电源刀闸断开的角度小于90度时,很有可能因机械故障而失去控制自行下落,所以还应该采取相应的措施,如在刀闸口加装绝缘隔板等。要求在工作前必须验电。 四十三、继电保护做传动或一次通电时应注意哪些问题? 继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或派他人到现场监视,方可进行。 四十四、电流互感器和电压互感器的二次绕组,为什么应该有永久性的可靠接地点? 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组,应有永久性的可靠的保护接地。当二次侧有多个绕组时,应将每个绕组分别接地。这样在高压绕组对低压绕组击穿时,可防止损坏低压回路所接的继电保护装置、仪表、仪器等设备,还可保护低压回路有人工作时的人身安全。 四十五、在带电的电流互感器二次回路工作时,应采取哪些安全措施? 1.严禁将电流互感器二次侧开路; 2.短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路线或短路片,短路应牢固可靠,严禁使用导线缠绕。 3.严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作必须认真、谨慎,不得将永久性接地点断开; 5.工作时必须有人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。 四十六、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取哪些安全措施? 1.严禁短路和接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,在工作前停用有关保护装置。 2.接临时负载,必须装设专用刀闸和熔断器(保险)。 四十七、对二次回路通电或耐压试验,应采取哪些安全措施? 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压。 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次保险和断开刀闸。 四十八、为什么试验装置的金属外壳必须可靠接地? 试验装置的金属外壳可靠接地,能够防止试验装置故障时,外壳带电危及试验人员的人身安全。 四十九、设备加压试验应注意哪些问题? 1.加压前必须认真检查试验结线、表计倍率、调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱; (责任编辑:admin) |