电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气检修、电气运行安全生产100题(12)

时间:2013-03-21 11:34来源:未知 作者:y930712 点击:
3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。 六十、操作票中哪三项不得涂改,工作票中哪四项不得涂改? 操作票中的以下三项不得涂改: 1.设备名称和

3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。

六十、操作票中哪三项不得涂改,工作票中哪四项不得涂改?

操作票中的以下三项不得涂改:

1.设备名称和编号;

2.有关参数和时间;

3.操作“动词”。

工作票中的以下四项不得涂改:

1.工作地点;

2.设备名称和编号;

3.接地线装设地点;

4.计划工作时间。

六十一、为什么要进行运行分析?

进行运行分析,就是要通过对变电设备的运行状况(安全运行、经济运行、运行管理)进行综合或专题分析,摸索出运行规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故的措施,从而提高变电运行的技术管理水平。

六十二、变电站的技术资料管理有哪些规定?

1.建立设备台账,记录全部设备(包括母线、瓷瓶等)铭牌、技术数据、运行日期;

2.建立健全设备技术档案(设备技术单元),根据设备种类和数量,分类建档,各种设备档案记载设备安装位置、规范、检修记录、试验结果、设备定级情况及设备异常运行情况。

六十三、事故处理的主要任务是什么?

1.立即限制事故的发展,判明和设法消除事故的根源,解除对人身和设备的危险;

2.用一切可能的方法保持设备的继续运行,以保证对重要用户的正常供电;

3.尽快对普通用户恢复供电;

4.调整系统方式,使其恢复正常。

六十四、事故发生时在变电站内部有何象征?

1.控制屏上的电流、电压、功率、周波等表计强裂摆动,用户部分负荷可能因低电压而跳闸;

2.继电保护自动装置动作,掉牌发信号,开关跳闸有关光字牌亮,发出事故音响;

3.设备内部故障可能出现弧光,爆炸及其它不正常的声音;

4.现场检查有烟火、烧损、裂碎、移位、喷油、焦味等不正常情况。

六十五、事故处理中在什么情况下可以试送电?

1.必须征得当值调度同意经外部检查设备无明显故障点;

2.保护装置动作跳闸但无任何事故象征,判断为该保护误动作,则可不经检查退出误动保护进行试送电(但设备不得无保护试送电);

3.后备保护动作跳闸,外部故障已切除可经外部检查后试送电。

六十六、强送电和试送电时应注意的事项是什么?

1.强送和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸;

2.带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令;

3.如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行;

4.在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容