电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气检修、电气运行安全生产100题(15)

时间:2013-03-21 11:34来源:未知 作者:y930712 点击:
4.被测物表面污垢的影响。对表面存有污垢的被测物进行绝缘电阻测量,将会在其表面产生较大的泄漏电流,造成较大的测量误差。因此,应用干棉纱擦去

4.被测物表面污垢的影响。对表面存有污垢的被测物进行绝缘电阻测量,将会在其表面产生较大的泄漏电流,造成较大的测量误差。因此,应用干棉纱擦去被测物表面的污垢。

七十一、电力电缆有哪些巡视检查项目?

1.电缆外皮是否有损伤,渗油及发热等现象;

2.电缆头有无过热、渗油、漏胶及局部放电现象,瓷质或热塑材料是否完好;

3.电缆终端头及外皮接地线接地是否良好,支撑是否牢固。

七十二、查找直流接地时应注意哪些事项?

1.发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;

2.查找和处理必须由两人进行;

3.处理时不得造成直流短路和另一点接地;

4.禁止使用灯泡查找;

5.用仪表查找时,应用高内阻仪表;

6.拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动。

七十三、为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为1分钟?

因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流有吸收电流和传导电流,吸收电流将随时间的增长而下降,而且不同材料的绝缘体,吸收电流的衰减时间也不同,但经试验证明,绝大多数绝缘体材料的吸收电流经1 分钟后已趋稳定,所以规定以加压1 分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

七十四、如何使用兆欧表摇测电容器的绝缘电阻?

摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1KV及以下使用1000V兆欧表,1KV以上应使用2500V兆欧表。由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则将损坏兆欧表。摇测时应由两人共同进行。首先用短路线将电容器短路接地放电,然后把兆欧表的接地端“E”和被测电容器的一极(或一极与外壳)连接在一起,之后由一人将兆欧表摇至规定转速,待指针稳定后,再由另一人使用绝缘棒将兆欧表的线路端“L”通过连接线,搭接到被测电容器的另一极上。此时摇兆欧表的一人继续使兆欧表保持正常转速,不得停转兆欧表。由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,必须先把搭接在被测电容器一极上的兆欧表线路端的连接线撤离后才能停转兆欧表,否则电容器会对停转的兆欧表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷放尽,防止人身触电。

七十五、瓦斯保护装置可以保护变压器的何种故障?

瓦斯保护装置可以保护变压器的内部故障有:

1.变压器内部的多相短路;

2.匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路;

3.铁芯故障;

4.油面下降或严重漏油;

5.分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 (责任编辑:admin)