4.配电屏与控制台的框架; 5.室外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及带电部分的金属遮拦; 6.电力电缆盒的金属外壳和电缆的金属外皮,布线的钢管等。 八十三、各个接地单元如何与接地体或接地母线相连接? 电气设备每一个接地单元,应以单独的分支线与接地体或接地母线相连接。禁止一个接地线中串接几个需要接地的设备和装置。 八十四、接地装置定期检查的内容有哪些? 1.接地引线是否有被砸伤、折断及腐蚀的现象; 2.接地线与设备及接地装置的接触情况是否完好,有无松动脱落现象; 3.重复接地线是否完好; 4.挖开接地引下线的土层,检查地面下50厘米以上部分接地线的腐朽程度; 5.对含有重酸、碱、盐或金属矿岩等化学成分的土壤地带以及白灰焦渣地带的接地装置,每五年左右应挖开局部地面进行检查,观察接地体腐蚀情况; 6.接地装置明敷设的接地线或接零线表面涂漆有无脱落。 八十五、接地装置定期检查的周期是如何规定的? 1.变、配电所的接地网,应每年检查一次; 2.车间电气设备的接地线与接零线,每年至少应检查两次; 3.各种防雷装置的接地装置及接地引线,每年雷雨季节前应检查一次; 4.独立避雷针的接地装置,一般情况下每年检查一次; 5.变台接地引下线每年检查一次。 八十六、起重机的保护接地应符合哪些要求? 1.起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳,管槽、电缆金属外皮和变压器低压侧,均应可靠接地,检修时应保持接地良好; 2.起重机金属结构必须有可靠的电气连接,在轨道上工作的起重机,一般可用车轮和轨道接地,必要时应另设专用接地滑线; 3.接地线连接宜用截面不小于50平方毫米的扁钢或10平方毫米的铜线,用焊接法连接; 4.严禁用接地线作载流零线; 5.起重机轨道的接地电阻,以及起重机任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。 八十七、对起重机的绝缘电阻有何规定? 起重机的电气主回路与控制回路的电源电压不大于500V时,回路对地的绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,潮湿环境中不得小于0.25MΩ。测量时应使用500V的兆欧表在常温下进行。 八十八、倒闸操作的“三不准”是什么? 1.没有操作票不准操作; 2.没有监护人不准操作; 3.没有防止发生事故的措施不准操作。 八十九、触电伤害有几种?与哪些因素有关? 触电伤害有两种,电击和电伤。 1.流经人体电流的大小; 2.触电电压的高低; 3.人体电阻的大小; 4.电流通过人体的途径; (责任编辑:admin) |