九、同期表出现哪几种现象不准并列合闸? 1.同期表指针转动太快,不准并列合闸; 2.同期表指针有跳跃现象,不准并列合闸; 3.同期表指针停在同期点不动,不准并列合闸。 十、接地线的作用是什么? 1.保护工作人员的安全,防止突然来电和感应电压。 2.已停电设备的剩余电荷亦可因接地而放尽。 十一、如何验电? 验电时,必须使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。高压验电时必须戴绝缘手套,有专人监护。 四十二、安规中规定的设备不停电时的安全距离,是不是单纯从放电着想的最小安全距离? 设备不停电的安全距离,不是单纯从放电着想的、也不是最小安全距离,而是在考虑了一定的意外情况和安全裕度以后,所确定的经验数值。 十三、高压设备巡视时应遵循哪些规定? 1.经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 2.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和架构时,应戴绝缘手套。 4.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 十四、什么是一个操作任务? 所谓“一个操作任务”系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程。 十五、哪些项目应填入操作票内? 应拉合的断路器(开关)和隔离刀闸(刀闸),检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器(保险),切换保护回路和检验是否确无电压等。 十六、倒闸操作中的四对照是什么? 1.对照设备名称; 2.对照设备编号; 3.对照设备位置; 4.对照开关拉、合方向。 十七、在什么情况下可以不使用操作票? 1.事故处理; 2.拉、合断路器(开关)的单一操作; 3.拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 上述操作应记入操作记录簿内。 十八、倒闸操作票中应填写哪些检查项? 1.拉、合刀闸前检查相关开关的实际开、合位置; 2.倒闸操作中需要拉开(合上)的开关、刀闸,在操作前已经拉开或合上的,应检查实际开、合位置; 3.在操作中拉开或合上刀闸后,要检查开关或刀闸的实际开、合位置; (责任编辑:admin) |