Lb4A4136 距接地体处的跨步电压变化距离(B)。 (A)10m以外为0;(B)越接近接地体处越大,越远则越小,20m远为0;(C)30m以外为0;(D)5m以内最小。 Lb4A5137 仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。 (A)越大;(B)越小;(C)不受影响;(D)很小。 Lb4A5138 用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。 (A)二次回路;(B)电网;(C)电容器;(D)直流回路。 Lb4A5139 用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。 (A)220、220;(B)110、110;(C)220、0;(D)110、0。 Lb4A5140 用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在(C)。 (A)里侧;(B)外侧;(C)中央;(D)任意处。 Lb4A5141 交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。 (A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。 Lb4A5142 为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。 (A)有功容量;(B)电压;(C)无功容量;(D)电流。 Lb4A5143 系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。 (A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。 Lb4A5144 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。 (A)要升高;(B)要降低;(C)会不高也不低;(D)升高较轻。 Lb4A5145 三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。 (A)高压、中压、低压;(B)低压、中压、高压;(C)中压、低压、高压;(D)低压、高压、中压。 Lb4A5146 变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)。 (A)0.0735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MPa;(D)0.186MPa。 Lb3A1147 在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。 (A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。 Lb3A1148 电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)。 (A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。 Lb3A1149 一般自动重合闸的动作时间取(B)。 (A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2. 0s。 Lb3A1150 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。 (A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)断路线电压。 Lb3A1151 在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。 (A)同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。 Lb3A1152 在接地故障线路上,零序功率方向(B)。 (A)与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同向。 (责任编辑:admin) |