Lb4A1103 选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。 (A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。 Lb4A1104 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗(C) (A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。 Lb4A2105 某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为 (A)。 (A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。 Lb4A2106 变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制 (A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。 Lb4A2107 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B) (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。 Lb4A2108 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B) (A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。 Lb4A2109在6-10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C) (A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。 Lb4A2110 标志断路器开合短路故障能力的数据是 (A) (A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电流。 Lb4A2111 大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C) (A)2倍;(B)1.5倍;(C)1/3倍;(D)1/5倍。 Lb4A3112 油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以上周期是(B) (A)一年两次;(B)一至三年一次;(C)五年一次;(D)半年一次。 Lb4A3113 变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是 (B) (A)有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。 Lb4A3114 电流互感器在运行中必须使(A) (A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。 Lb4A3115 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃ (A)95;(B)85;(C)75;(D)105。 Lb4A3116 功率因数表指针在停电后指在(B) (A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。 Lb4A3117 直流控制、信号回路熔断器一般选用(B) (A)0-5A;(B)5-10A;(C)10-20A;(D)20-30A。 Lb4A3118 蓄电池室内温度在(B)之间 (A)5-10℃;(B)10-30℃;(C)不高于50℃;(D)-10-0℃。 Lb4A3119 防雷保护装置的接地属于 (A) (A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。 Lb4A3120 在人站立或行走时通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为(A) (责任编辑:admin) |