Jd4A2254定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。 (A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)未端短路;(D)出口短路。 Jd4A2255过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。 (A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。 Jd4A2256线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。 (A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。 JD4A2257对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。 (A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。 JD4A2258变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 (A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。 JD4A2259平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。 JD4A2260(C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。 (A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。 JD4A2261电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。 (A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。 JD4A2262过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。 (A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏性;(D)延长保护范围。 Jd4A2263 双回线路的横差保护的范围是(A)。 (A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。 Jd4A3264 断路器额定电压指(C)。 (A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。 Jd4A3265 高压断路器的额定电流是(B)。 (A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。 Jd4A3266 断路器最高工作电压是指(C)。 (A)长期运行的线电压;(B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。 Jd4A3267 选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。 (A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。 Jd4A3268 SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。 (A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。 Jd4A3269 少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。 (A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。 Jd4A3270 CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时(A)。 (责任编辑:admin) |