电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力专业应聘试题库带答案(21)

时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
Jd2A2336发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。 Jd2A2337检查光字牌时两只灯是(A)。 (A)串联;(

Jd2A2336发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。
(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。
Jd2A2337检查光字牌时两只灯是(A)。
(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。
Jd2A3338测量电流互感器极性的目的是(B)。
(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。
Jd2A3339变压器差动保护范围为(C)。
(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。
Jd2A3340中性点接地开关合上后其(A)投入。
(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。
Jd2A3341变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。
(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。
Jd2A3342电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。
(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。
Jd2A3343变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。
(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。
Jd2A3344距离二段定值按(A)整定。
(A)按线路末端有一定灵敏度考虑;(B)按线路全长80%;(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。
Jd2A3345 IOJSCK意思是(B)。
(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。
Je5A1346操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。
(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。
Je5A1347操作票由(D)填写。
(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。
Je5A1348操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。
(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。
Je5A1349操作转换开关用术语是(D)。
(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。
Je5A1350并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。
(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。
Je5A1351操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间。
(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。
Je5A2352操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。
(A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。
Je5A2353需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度章”。
(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容