Lb3A3167 安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)。 (A)0.5~1.0级;(B)1.0~2.0级;(C)2.0~3.0级;(D)1.0~3.0级。 Lb3A3168 220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)kV。 (A)30以上;(B)35以上;(C)40以上;(D)45以上。 Lb3A3169 在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站中的接地网的接地电阻不应大于(C)。 (A)5Ω;(B)2Ω;(C)0.5Ω;(D)4Ω。 Lb3A3170 硅胶的吸附能力在油温(B)是最大。 (A)75℃;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。 Lb3A3171 国产220kV少油断路器,为了防止慢分,一般都在断路器(B)加防慢分措施。 (A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路(D)灭弧回路。 Lb3A3172 铁磁谐振过电压一般为(C)。 (A)1~1.5倍相电压;(B)5倍相电压;(C)2~3倍相电压;(D)1~1.2倍相电压。 Lb3A3173 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现(B)。 (A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组发热量较小。 Lb3A4174 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。 (A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。 Lb3A4175 对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。 (A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。 Lb3A5176变压器温度上升,绝缘电阻会(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。 Lb3A5177中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地电压(D)。 (A)不变;(B)升高3倍;(C)降低;(D)略升高。 Lb2A1178发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1179当单相接地电流大于4000A时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过0.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1180断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2181新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2182用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 (责任编辑:admin) |