Je5A2354操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。 (A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。 Je5A2355关键字严禁修改,如(B)等。 (A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、装、拆。 Je5A2356“四对照”即对照设备(B)。 (A)名称、编号、位置和装拆顺序;(B)名称、编号、位置和拉合方向;(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。 Je5A2357进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出(B)执行命令后,操作人方可操作。 (A);干(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。 Je5A2358拉熔丝时,正确操作为(C),合熔丝时与此相反。 (A)先拉保护,后拉信号;(B)先拉信号,后拉保护;(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极。 Je5A2359操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。 (A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。 Je5A3360操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。 (A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。 Je5A3361防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专责工程师或所长批准,并作好记录。 (A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。 Je5A3362值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。 (A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 Je5A3363线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。 (A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关;(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。 Je5A3364不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。 Je5A3365倒母线应检查(B)动作或返回情况。 (A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。 Je5A3366变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。 (A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~5%。 Je5A3367变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。 (A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。 Je5A4368铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。 (A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。 (责任编辑:admin) |