(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。 Jd4A4288 发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。 Jd4A4289 平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。 Jd4A4290 横差方向保护反映(B)故障。 (A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。 Jd4A5291 母线保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。 (A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。 Jd4A5292 由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。 (A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减少。 Jd4A5293 距离保护二段的保护范围是(B)。 (A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。 Jd4A5294 三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。 (A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。 Jd4A5295变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。 (A)相同;(B)不同;(C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。 Jd3A1296 变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。 Jd3A1297 油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。 (A)1%以下;(B)1%-1.5%;(C)2%-4%;(D)4%-6%。 Jd3A1298变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。 (A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA以上的变压器要装设。 Jd3A1299 额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。 (A)1000V兆欧表;(B)2500 V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。 Jd3A1300 在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。 (A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。 Jd3A1301 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。 (A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。 Jd3A1302 500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。 (A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。 Jd3A1303 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。 (责任编辑:admin) |