答案:若分裂导线间距小于0.4m,应设法加大距离或采取保护措施。 79.保护间隙接地软铜线的截面积不得小于19mm2。 答案:保护间隙接地软铜线的截面积不得小于25mm2。 80.220kV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.6~0.7m。 答案:220KV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.7~0.8m。 81.带电悬挂保护间隙前,应与变电值班员联系停用重合闸。 答案:悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸。 82.绞磨应放置平稳,锚固必须可靠,绞磨前方不得有人。 答案:绞磨应放置平稳,锚固必须可靠,受力前方不得有人。 83.导线联结网套夹持导线的长度不得少于导线直径的20倍。 答案:网套夹持导线的长度不得少于导线直径的30倍。 84.紧线器受力后应至少保留1/6有效丝杆长度。 答案:紧线器受力后应至少保留1/5有效丝杆长度。 85.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相一致。 答案:卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。 86.放线轴与导线伸展方向应形成锐角角度。 答案:放线轴与导线伸展方向应形成垂直角度。 87.地锚:分布和埋设深度,应根据其作用和现场的条件设置。 答案:地锚:分布和埋设深度,应根据其作用和现场的土质设置。 88.链条葫芦的链条磨损达直径的20%者严禁使用。 答案:链条葫芦的链条磨损达直径的15%者严禁使用。 89.绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度损坏,应涂绝缘漆处理。 答案:绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。 90.工作前必须详细核对电缆名称、标志牌与安全措施相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 答案:工作前必须详细核对电缆名称、标志牌与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 91.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作负责人的许可,方可进行。工作完毕后立即恢复。 答案:电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。工作完毕后立即恢复。 92.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经领导批准上岗。 答案:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 93.针式及少于2片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行带电检测。 答案:针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。 94.钢丝绳端部用绳卡固定联结时,绳卡压板应在钢丝绳受力的一边。 答案:钢丝绳端部用绳卡固定联结时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边。 (责任编辑:admin) |