答案:110KV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为2.5m。 47.带电爆炸压接、爆炸点距绝缘子的距离应大于0.5m。 答案:带电爆炸压接、爆炸点距绝缘子的距离应大于0.6m。 48.330kV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.9~1.0m。 答案:330KV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.9~1.0m。 49.保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后应有人看守。 答案:保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后应派专人看守。 50.牵引绳应从卷筒上方卷入,排列整齐,并与卷筒垂直。 答案:牵引绳应从卷筒下方卷入,排列整齐,并与卷筒垂直。 51.导线联结网套末端应以铁丝绑扎不少于10圈。 答案:网套末端应以铁丝绑扎不少于20圈。 52.填用电力电缆第一种工作票的工作应经工作许可人的许可。 答案:填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。 53.工作票由设备运行管理单位签发,也可由修试及基建单位签发。 答案:工作票由设备运行管理单位签发,也可由设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。 54.工作任务单由工作票签发人和工作负责人签发。 答案:工作任务单由工作票签发人或工作负责人签发。 55.工作许可人安全责任之一是审查工作必要性和安全性。 答案:工作许可人安全责任之一是审查工作必要性。 56.已终结的事故应急抢修单应保存半年。 答案:已终结的事故应急抢修单应保存一年。 57.起重工作前,工作负责人应对起重工作和工器具进行专项的检查。 答案:起重工作前,工作负责人应对起重工作和工器具进行全面的检查。 58.供人升降用的钢丝绳安全系数为10。 答案:供人升降用的钢丝绳安全系数为14。 59.带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业理论知识的人员担任。 答案:带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。 60.带电作业过程中设备突然停电工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前可以强送电。 答案:工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 61.等电位作业人员的屏蔽服内可不穿全棉(阻燃)内衣。 答案:等电位作业人员的屏蔽服内应穿阻燃内衣。 62.63(66)kV电压等级等电位作业人员对邻相导线的最小距离为0.8m。 答案:63(66)KV电压等级等电位作业人员对邻相导线的最小距离为0.9m。 63.63(66)kV等电位作业中的最小组合间隙为0.7m。 答案:63(66)KV等电位作业中的最小组合间隙为0.8m。 (责任编辑:admin) |