11.填用电力电缆第一种工作票进入变电站或发电厂都应经调度许可。 答案:填用电力电缆第一种工作票进入变电站或发电厂都应经当值运行人员许可。 12.因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 答案:因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 13.使用火花带电间隙检测110kV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为4片。 答案:使用火花间隙检测110KV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为3片。 14.围栏与10kV带电部位的安全距离为0.3米。 答案:围栏与10kv带电部位的安全距离为0.35米。 15.梯子不能绑接使用。 答案:梯子不宜绑接使用。 16.电雷管与电池不宜由同一人携带。 答案:电雷管与电池不得由同一人携带。 17.110kV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为0.9m。 答案:110KV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为1.0m。 18.330kV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为3.0m。 答案:330KV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为3.1m。 19.63(66)kV电压等级带电更换绝缘子,必须保证作业中良好绝缘子片数不少于2片。 答案:63(66)KV电压等级带电更换绝缘子,应保证作业中良好绝缘子片数不少于3片。 20.110kV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于1.2m。 答案:110KV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于1.3m。 21.220kV电压等级绝缘臂的最小有效长度为2.9m。 答案:220KV电压等级绝缘臂的最小有效长度为3.0m。 1.110kV电压等级带电更换绝缘子,必须保证作业中良好绝缘子片数不少于4片。 答案:110KV电压等级带电更换绝缘子,应保证作业中良好绝缘子片数不少于5片。 2.220kV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于2.0m。 答案:220KV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于2.1m。 3.同杆多回路中的部分停电线路上的工作填用第二种工作票。 答案:同杆多回路中的部分停电线路上的工作填用第一种工作票。 4.高压电力电缆不需停电的工作,按口头或电话命令执行。 答案:高压电力电缆不需停电的工作,填用第二种工作票。 5.单一电源低压分支线的停电工作,填用第二种工作票。 答案:单一电源低压分支线的停电工作,按口头或电话命令执行。 6.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作负责人审核无误后,手工或电子签名后,方可执行。 答案:用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误后,手工或电子签名后,方可执行。 (责任编辑:admin) |