答案:在居民区附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,加挂警告牌。 61.进行石坑打眼时,扶钎人应戴安全帽。 答案:进行石坑打眼时,工作人员应戴安全帽。 62.炸药和雷管应由使用人保管。 答案:炸药和雷管应由专人保管。 63.爆破人员应经过安全培训,持证上岗。 答案:爆破人员应经过专门培训,持证上岗。 64.严禁使用绝缘棒往炮眼内推送炸药。 答案:严禁使用金属物体往炮眼内推送炸药。 65.电雷管的接线和点火起爆可由同一人进行。 答案:电雷管的接线和点火起爆应有同一人进行。 66.土坑开花炮危险区半径应为80m。 答案:土坑开花炮危险区半径应为100m。 67.准备起爆时,除点导火索的人以外,都应离开爆炸现场进行隐蔽。 答案:准备起爆时,除点导火索的人以外,都应离开危险区进行隐蔽。 68.如遇有哑炮时,应等15min后再去处理。 答案:如遇有哑炮时,应等20min后再去处理。 69.可以用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 答案:严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 70.带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上并应停用线路保护。 答案:带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上并应停用高频保护。 71.阻波器被短接前,严防等电位作业人员工具短接阻波器。 答案:阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。 72.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足最大短路电流的要求。 答案:短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足最大负荷电流的要求。 73.带电爆炸压接应使用工业7号纸壳火雷管。 答案:带电爆炸压接应使用工业8号纸壳火雷管。 74.带电爆炸压接操作中为防止雷管在电场中自行起爆,引爆系统必须全部封闭。 答案:为防止雷管在电场中自行起爆,引爆系统(包括雷管、导火索、拉火管)必须全部屏蔽。 75.63(66)kV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为1.9m。 答案:63(66)KV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为2.0m。 76.爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点29m以外与雷管尾端反向的安全区。 答案:爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点30m以外与雷管开口端反向的安全区。 77.带电爆炸压接、爆炸点距承力工具及分流线的距离应大于0.3m。 答案:带电爆炸压接、爆炸点距承力工具及分流线的距离应大于0.4m。 78.若分裂导线间距小于0.3m,应设法加大距离或采取保护措施。 (责任编辑:admin) |