10.63(66)kV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为0.6m。 答案:63(66)KV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为0.7m。 11.工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备安全情况、危险点和安全注意事项。 答案:工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 12.使用火花带电间隙检测63(66)kV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为3片。 答案:使用火花间隙检测63(66)KV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为2片。 13.人身与110KV带电部位的安全距离为1.2米。 答案:人身与110kv带电部位的安全距离为1.5米。 14.电气工具使用时应接有关规定接入漏电保护装置、电源线。 答案:电气工具使用时应接有关规定接入漏电保护装置、接地线。 15.在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防冻措施。 答案:在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措施。 16.梯子的阶梯不宜大于40cm。 答案:梯子的阶梯不应大于40cm。 17.110kV中间电位作业中的最小组合间隙为1.1m。 答案:110KV等电位作业中的最小组合间隙为1.2m。 18.330~500kV电压等级等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体最小距离为0.3m。 答案:330~500KV电压等级等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体最小距离为0.4m。 19.挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表8-1中的数值增大0.4m。 答案:挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表8-1中的数值增大0.5m。 20.使用消弧绳带电断、接10KV空载线路的最大长度为55km。 答案:使用消弧绳断、接10KV空载线路的最大长度为50km。 21.220kV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为2.9m。 答案:220KV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为3.0m。 22.带电爆炸压接、爆炸点距绝缘工具的距离应大于0.9m。 答案:带电爆炸压接、爆炸点距绝缘工具的距离应大于1.0m。 23.使用绞磨索引时牵引绳在卷筒上不得少于3圈。 答案:牵引绳在卷筒上不得少于5圈。 24.变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应值班员严格保管,使用时要登记。 答案:变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管,使用时要登记。 25.电缆耐压试验前,加压端应做好技术措施,防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。 答案:电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。 26.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备安全工具,存放急救用品。 (责任编辑:admin) |