26.斗臂车绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表8-1的规定值增加0.4m。 答案:斗臂车绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表8-1的规定值增加0.5m。 27.低压带电作业应有人监护。 答案:低压带电作业应设专人监护。 28.低压带电作业应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的地面上进行。 答案:低压带电作业应穿绝缘鞋,站在干燥的绝缘物上进行。 29.高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取安全技术措施。 答案:高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。 30.断开低压带电导线时,应先断开零线,后断开相线。 答案:低压带电作业断开导线时,应先断开相线,后断开零线。 31.带电作业工具室内的相对湿度应保持在60%~80%。 答案:带电作业工具室内的相对湿度应保持在50%~70%。 32.带电作业工具使用前应根据工作内容校核满足规定安全系数。 答案:带电作业工具使用前应根据工作负荷校核满足规定安全系数。 33.发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经检查后方可使用。 答案:发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。 34.进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干净的帆布或绝缘垫上。 答案:进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上。 35.带电作业工具使用前用2500V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测,阻值应不低于600MΩ。 答案:带电作业工具使用前用2500V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测,阻值应不低于700MΩ。 36.立、撤杆应设由有经验的人统一指挥。 答案:立、撤杆应设专人统一指挥。 37.检修杆塔不宜随意拆除受力构件。 答案:检修杆塔不得随意拆除受力构件。 38.杆塔上有人时,不宜调整或拆除拉线。 答案:杆塔上有人时,不得调整或拆除拉线。 39.不宜采用突然剪断导、地线的做法松线。 答案:严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。 40.在低压配电箱上停电检修工作,可根据口头或电话命令执行。 答案:在低压配电箱上工作,应使用电力线路第一种工作票。 41.在高压配电室进行工作,不论线路是否停电,应先拉开高压侧刀闸。 答案:在高压配电室进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器(保险)。 (责任编辑:admin) |