7.330kV电压等级等电位作业人员对邻相导线的最小距离为3.4m。 答案:330KV电压等级等电位作业人员对邻相导线的最小距离为3.5m。 8.330kV中间电位作业中的最小组合间隙为3.0m。 答案:330KV等电位作业中的最小组合间隙为3.1m。 9.在瓷横担线路上可以挂梯作业。 答案:在瓷横担线路上严禁挂梯作业。 10.使用消弧绳断、接63(66)KV空载线路的最大长度为25km。 答案:使用消弧绳断、接63(66)KV空载线路的最大长度为20km。 11.500kV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为4.9m。 答案:500KV带电爆炸压接爆炸点对地及相间的安全距离为5.0m。 12.使用绞磨和卷扬机牵引时,滑车与卷筒的距离:光面卷筒不应小于卷筒长度的10倍。 答案:滑车与卷筒的距离:光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍。 13.电力电缆设备的安装图要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 答案:电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 14.因故间断电气工作三个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 答案:因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 15.使用火花带电间隙检测220kV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为6片。 答案:使用火花间隙检测220KV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为5片。 16.围栏与35kV带电部位的安全距离为0.5米。 答案:围栏与35kv带电部位的安全距离为0.6米。 17.220kV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为1.7(1.5)m。 答案:220KV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为1.8(1.6)m。 18.500kV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为3.9m。 答案:500KV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为4.0m。 1.220kV电压等级带电更换绝缘子,必须保证作业中良好绝缘子片数不少于8片。 答案:220KV电压等级带电更换绝缘子,应保证作业中良好绝缘子片数不少于9片。 2.330kV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于3.0m。 答案:330KV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于3.1m。 3.使用火花带电间隙检测330kV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为5片。 答案:使用火花间隙检测330KV绝缘子串时,允许零值绝缘子片数为4片。 4.围栏与110kV带电部位的安全距离为1.2米。 答案:围栏与110kv带电部位的安全距离为1.5米。 5.330kV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为2.1m。 答案:330KV地电位带电作业,人身与带电体的安全距离为2.2m。 6.10kV电压等级绝缘承力工具,绝缘绳索的最小有效绝缘长度为0.3m。 (责任编辑:admin) |