64.110~220kV电压等级等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体最小距离为0.2m。 答案:110~220KV电压等级等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体最小距离为0.3m。 65.工作人员的劳动防护用品应合格、可靠。 答案:工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 66.经领导鉴定,无妨碍工作的病症。 答案:经医师鉴定,无妨碍工作的病症。 67.高压电气设备:电压等级在250V及以上者; 低压电气设备:电压等级在250V以下者。 答案:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 68.在部分停电的配电设备上的工作填用带电作业票。 答案:在部分停电的配电设备上的工作填用第一种工作票。 69.在运行中的配电设备上的工作填用带电作业票。 答案:在运行中的配电设备上的工作填用第二种工作票。 70.接户、进户装置上的低压带电工作填用带电作业票。 答案:接户、进户装置上的低压带电工作按口头或电话命令执行。 71.工作票应用圆珠笔或铅笔填写。 答案:工作票应用钢笔或圆珠笔填写。 72.工作票由工作票签发人填写,工作负责人不能填写工作票。 答案:工作票由工作票签发人填写,工作负责人可以填写工作票。 1.220kV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为2.0m。 答案:220KV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为2.1m。 2.35kV电压等级带电更换绝缘子,必须保证作业中良好绝缘子片数不少于1片。 答案:35KV电压等级带电更换绝缘子,应保证作业中良好绝缘子片数不少于2片。 3.63(66)kV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于0.9m。 答案:63(66)KV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于1.0m。 4.110kV电压等级绝缘臂的最小有效长度为1.9m。 答案:110KV电压等级绝缘臂的最小有效长度为2.0m。 5.金属抱杆:整体弯曲超过杆长的1/500时严禁使用。 答案:金属抱杆:整体弯曲超过杆长的1/600。 6.掘路施工应具备相应的施工计划方案,做好防止交通事故的安全措施。 答案:掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。 7.携带雷管时,应将引线固定。 答案:携带雷管时,应将引线短路。 8.装填炸药后,应使用铜棒轻轻捣实。 答案:装填炸药后,应使用木棒轻轻捣实。 9.在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开高压侧刀闸。 答案:在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器(保险)。 (责任编辑:admin) |