电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

国家电网安全操作规程培训试题线路部分(2)

时间:2017-06-10 09:28来源:未知 作者:y930712 点击:
答案:锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用 接地 的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工

答案:锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。
13.电缆井盖、沟盖板开启后应设置标志物,并有人看守。
答案:电缆井盖、沟盖板开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。
14.在10kV跌落熔丝与10kV电缆头之间,宜加装连接装置,使工作时能与熔丝上桩头有电部分保持安全距离。
答案:在10KV跌落熔丝与10KV电缆头之间,宜加装过渡连接装置,使工作时能与熔丝上桩头有电部分保持安全距离。
15.63(66)kV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为0.9m。
答案:63(66)KV电压等级绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为1.0m。
16.330kV电压等级带电更换绝缘子,必须保证作业中良好绝缘子片数不少于15片。
答案:330KV电压等级带电更换绝缘子,应保证作业中良好绝缘子片数不少于16片。
17.如特殊需要,需在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,则应制订可靠的安全技术措施,经本单位领导批准。
答案:如特殊需要,需在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,则应制订可靠的安全技术措施,经本单位生产领导(总工程师)批准。
18.10kV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于0.6m。
答案:10KV电压等级带电清扫,绝缘操作杆的有效长度不小于0.7m。
19.在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确、清扫机械已对地绝缘。
答案:在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确、清扫机械已可靠接地。
20.带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业。
答案:带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业。
21.作业时,作业人的双手须始终握持绝缘杆保护环以上部位。
答案:作业时,作业人的双手须始终握持绝缘杆保护环以下部位。
22.高架绝缘斗臂车应经检查合格。
答案:高架绝缘斗臂车应经检验合格。
23.高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有安全措施。
答案:高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。
24.高架绝缘斗臂车操作人员应服从作业人员的指挥。
答案:高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥。
25.10kV电压等级绝缘臂的最小有效长度为0.9m。
答案:10KV电压等级绝缘臂的最小有效长度为1.0m。 (责任编辑:admin)