(8)在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
(9)母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
43. 在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
44. 电压闭锁元件如何实现?
答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
45. 为什么设置母线充电保护?
答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。
母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。
46. “两票三制”是什么?
答:两票是指工作票、操作票;
三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
47. 电力系统中的设备有几种状态?
答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。
48.电力系统运行操作的制度有哪些?
答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:
操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。
49. 调度操作指令有哪几种形式?
答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。
50. 电网合环运行应具备哪些条件?
答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。
(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。
(3)合环后环网内各元件不致过载。
(4)各母线电压不应超过规定值。
(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。
(6)稳定符合规定的要求。