(3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
b) 仍保持后备保护的功能;
c) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
30.纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
31.纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
(2)微波纵联保护(简称微波保护)。
(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)。
(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。
32.纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有以下三种:
(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
33.简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
34.高频闭锁距离保护有何优缺点?
答:该保护有如下优点:
(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。
(2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。
(3)不受线路分布电容的影响。
缺点如下:
(1)串补电容可使高频距离保护误动或拒动。
(2)电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
35.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
(责任编辑:admin) |