时间:2017-11-28 11:00来源:未知 作者:y930712 点击:
6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A) 7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067) 8)本所防误操作装置使用管理制度 18.倒闸操作票的

6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A)
7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067)
8)本所防误操作装置使用管理制度

18.倒闸操作票的考核规定是什么?
答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。

19.对变电所设备标志有什么要求?
答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志。
6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍。运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性。
20. 倒闸操作任务执行过程如何管理?
答:1)倒闸操作应严格按照局“倒闸操作八步骤执行规范”(杭电生98.0234号)要求执行。
2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。
3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作,汇报调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。
4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等),在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容,务必重新核对设备标志。
5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等),必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同。
6)各变电运行主管单位应对所属变电所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操作任务。抽查情况随每月月报上报局生技处。

21. 就防误操作而言,主设备工作结束后应注意什么?
答:1)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收。
2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收。
3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收。

22. 防误装置的安装率应达到多少?
答:100%。

23.防误装置消缺率应达到多少?
答:30天内消缺率应达100%。 (责任编辑:admin)