24.在紧急情况下可以解锁吗?
答:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确,当前操作设备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续。
25.简述220kV线路保护的配置原则。
答:对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
26. 简述500kV线保护的配置原则。
答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
27.什么是“远后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。
28.什么是“近后备”?
答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
29.线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
(1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
b) 必须采用双频制收发信机。
(2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
a) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;b) 不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
c) 不受电压回路断线的影响;
d) 当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。