38. 微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。
39. 变压器励磁涌流有哪些特点?
答:励磁涌流有以下特点:
(1) 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2) 包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
(3) 励磁涌流波形之间出现间断。
40. 目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
41. 500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?
答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:
(1)高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
(2)匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3)瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
(4)过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
(5)过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6)中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
(7)中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
42. 试述中阻抗型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
(1)双母线并列运行,一条母线发生故障,(http://www.dgzj.com)在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
(2) 双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
(4) 双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
(7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(责任编辑:admin) |