(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。 (4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。 (5)

(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
(4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。
(5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。

55. 变压器事故跳闸的处理原则是什么?
答:变压器事故跳闸的处理原则是:
(1)检查相关设备有无过负荷问题。
(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。
(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。

56.闸刀在运行中出现异常怎样处理?
答:应分别进行如下处理:
(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。
(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
(4)绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。

57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。
(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。

58.变电站全停电如何处理?
答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。
当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。