答:二次设备常见异常和事故主要有:
(1)直流系统异常、故障。
(2)继电保护及安全自动装置异常、故障。
二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
60.交流回路断线主要影响哪些保护?
答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。
61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护?
答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:
高频保护装置故障;
通道检修或故障。
62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?
答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:
a.装置不能正常工作时;
b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
c.可能造成非同期合闸时;
d.长期对线路充电时;
e.开关遮断容量不允许重合时;
f.线路上有带电作业要求时;
g.系统有稳定要求时;
h.超过开关跳合闸次数时。
63.“重大事故”的具体规定是什么?
答:“重大事故”的具体规定是:
(1) 人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。
(2)大面积停电造成下列后果之一者。
a) 电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷 减供负荷
10000MW及以上 10%
5000~10000MW以下 15%或1000MW
1000~5000MW以下 20%或750MW
1000MW以下 40%或200MW
b) 中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)。
64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。
(2)事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。
(3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。