灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸加速跳闸,使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按射过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。
72.采用接地距离保护有什么优点?
答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
73.什么叫距离保护?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。
74.距离保护的特点是什么?
答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
75.微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么?
答:微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中,经专用分析软件进行分析,而且可通过微机故障录波器的通信接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据。其主要作用有:
(1) 通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
(2)为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。
(责任编辑:admin) |