2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;
3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
11.工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?
答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;
2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12. 在工作票终结验收时,应注意什么?
答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
13.保证安全的技术措施是什么?
答:1.停电;2.验电;3.装设接地线; 4.悬挂标示牌和装设遮栏 。
14. 工作票上工作负责人变动需有什么手续?
答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。
15. 本所有几种标示牌,说明每种的用途?
答:标示牌六种:
1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌.
2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌.
3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌.
4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌.
5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌.
6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌.
16. 第一、二种工作票的有效时间以什么为准?
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
17. 防止电气误操作的主要参考资料是什么?
答: 1)电业安全工作规程
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号)
4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号)
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号)
(责任编辑:admin) |