A、会;B、不会;C、很难. 12、变压器的高压绕组的电流一定(C)低压绕组的电流. A、大于;B、等于;C、小于. 13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于(A) A、150ppm;B、200ppm;C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧(C)后外电路施加在触头之间的电压。; A、重燃;B、彻底熄灭;C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是(C) A、操动机构简单、占用空间小B、重量轻、操动机构简单C、重量轻、占用空间小 16、ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为(B)的电路中. A、6KV;B、10KV;.C、35KV 17、KYN××800-10型型高压开关柜利用(A)来实现小车隔离(http://www.dgzj.com/ 电工之家)开关与断路器之间的连锁。 A、电磁锁;B、程序锁;C、机械连锁. 18、隔离开关的重要作用包括(B)、隔离电源、拉合无电流或小电流电路 A、拉合空载线路;B、倒闸操作;C、通断负荷电流. 19、RGC型高压开关柜最多由(C)个标准单元组成,超过时应分成两部分。 A、3;B、4;C、5.20、真空断路器主要用于(A)电压等级。 A、3~10KV;B、35~110KV;C、220~500KV. 21、电力系统发生三相短路时,短路电流(B) A、由负荷流到短路点;B、由电源流到短路点;C、由电源流到负荷; 22、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C) A、运行中温度变化 ;B、内过电压;C、内部发生相间短路. 23、电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做(D) A、交流耐压试验;B、直流耐压试验;C、接地电阻试验.D、标准预防性试验. 24、电力网的高压电力线路一般可分为(A ) A、输电线路和配电线路;B、输电线路和用电线路;C、高压线路和配电线路.D、高压线路和用电线路. 25、(C)的作用适用于作拉线的连接、紧固和调节。 A、支持金具;B、连接金具;C、拉线金具;D、保护金具. 26、对有人值班的变(配)点所,电力电缆线路每(A)应进行一次巡视。 A、班;B、周;C、月;D、年. 27、电路中(A)较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。 A、电阻;B、电感;C、电容. 28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(A)下动作。 A、大气过电压;B、操作过电压;C、谐振过电压. 29、拆除临时接地线的顺序是(B) A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端 C、同时拆除接地端和设备导体部分D、没有要求 30、定时限电流保护具有(C)的特点 A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长 (责任编辑:admin) |