18、运行中的变压器温升过高是何原因?如何处理? 答:变压器在运行时温升过高有如下原因: (1)变压器铁心硅钢片之间绝缘损坏,出现此尖故障时,油的闪点下降,瓦斯继电器也会动作频繁,应吊芯处理。 (2)变压器内部绕组故障,绝缘损坏,出现这种故障,油质变坏,瓦斯动作,三相绕组直流电阻不平衡,三相电压电流不正常,可通过油化验分析,用电桥测试三相绕组,判断确定。如有问题,变压器必须大修。 (3)分接开关接触不良(脱档),此故障可通过直流电阻测试,套管接线柱变色。这种故障应在外部停电情况下处理,加大套管与导体的接触面,拧紧螺栓。 若在套管下部(即变压器身内),应吊芯处理。 19、简述调试单相可控整流电路的步骤? 答:一般调度步骤是先调试好控制电路,然后再调试主电路。 调试控制电路的步骤为:当加上控制电路的电源后,先用示波器看触发电路中同步电压形成、移相、脉冲形成和输出三个基本环节的波形,并调节给定电位器改变给定信号,(http://www.dgzj.com/ 电工之家)察看触发脉冲的移相情况,如果各部分滤形正常,脉冲能平滑移相,移相范围合乎要求,且脉冲幅值足够,则控制电路调试完毕。 主电路的调试步骤为:先用调压器给主电路加一个低电压(约10V~20V),接通触发电路,用示波器观察晶闸管阳阴之间电压波形的变化,如果波形上有一个部分是一条平线,就表示晶闸管已经导通。平线的长短可以变化,表示晶闸管导通角可调。调试中要注意输出、输入回路的电流变化是否对应,有无局部短路及发热现象。 20、如何使直流电动机反转? 答:由直流电动机的工作原理可知,中要改变磁通方向和电枢电流方向中的任何一个,就可以改变电磁转矩的方向,也就能改变电动机的转向。因此,方法有两种: (1)保持电枢两端电压极性不变,将励磁绕组反接,使励磁电流方向改变。 (2)保持励磁绕组的电流方向不变,把电枢绕组反接,使通过电枢的电流方向反向。 21、在带电的电流互感受器二次回路上工作时,应采取哪些措施? 答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路。 (2)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或短路线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法。 (3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何工作。 (4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。 (5)工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 22、如何确定电动机熔断器熔体的额定电流? 答:对单台电动机,其熔体的额定电流应等于电动机额定电流的2.5倍左右。对多台电动机,线路上的总熔体额定电流应等于该线路上的功率最大的一台电动机额定电流的1.5倍~2.5倍与其余电动机额定电流之和。 (责任编辑:admin) |