(1)触头不能闭合 原因:1)失压脱扣器无电压或线圈已损坏;2)贮能弹簧不良,压力过大、过小或变形;3)机构在合闸前的位置不对。 (2)自由脱扣器不能使开关分断 原因:1)反力弹簧弹力变小,贮能弹簧弹力变小;2)机构卡阻。 (3)失压脱扣器不能使开关分断 原因:1)线圈短路;2)电源电压太低;3)再扣接触面太大;4)螺钉松动。 (4)失压脱扣器噪声 原因:1)反力弹簧力太大;2)铁心工作面有油污;3)短路环损坏。 (5)带负荷启动时开关立即分断 原因:1)过电流脱扣器瞬动整定值太小。 (6)带负荷一定时间后自行分断 原因:1)过电流脱扣器长延时整定值不对;2)热元件整定值不对; (7)开关温度过高 原因:1)触头压力过小;2)触头表面过分磨损或接触不良;3)两个导电零件连接螺钉松动。 16、什么是功率因数?提高负荷功率因数有何意义? 答:有功功率与视在功率的比值叫功率因数。即cosα=P/S。提高负荷的功率因数可以充分利用电源设备的容量,同时还可以减小供电线路的功率损耗和电压损失。 17、什么叫工作接地、保护接地、保护接零和重复接地?各有何作用? 答:接地的方式有工作接地、保护接地、接零和重复接地。 (1)工作接地 中性点直接接地或经过特殊的设备接地称为工作接地。 工作接地可以降低设备对地的绝缘水平和降低人体的触电电压。在中性点不接地系统中,若一相接地其他两相对地电压为相电压。在中性点接地系统中一相接地,其他两相对地电压为单相电压。 在中性点接地系统中一相接地,则是相线对地短路,产生很大的的短路电流,使保护装置迅速跳闸,切断故障设备,使系统稳定的运行。 在中性点接地系统中,一相接地还能限制其他相电压波动。 (2)保护接地 将电气设备正常不带电的金属外壳构架与大地连接称为保护接地。 当电气设备绝缘损坏时,可将设备外壳对地电压降之较低,为数十伏电压。 (3)保护接地 将电气设备的正常不带电的金属外壳与中性点连接称保护接零。 当电气设备绝缘损坏时,使设备外壳与地之间阻抗降之很小,因此会产生很大的短路电流,使保护装置动作,切断故障设备。 (4)重复接地 将电力系统中中性点多处与大地连接。 重复接地可以降低漏电电气设备的对地电压,当设备绝缘损坏,如果没有重复接地,其设备对地电压为相电压,有了重复接地,设备对地电压为单相电压的一半。 有重复接地可在零线断开后,故障设备对地电压不会高于单相电压,使故障设备对地产生大的短路电流,使保护动作并分流雷电流,使设备损坏程度减轻。 (责任编辑:admin) |