电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变电站值班员初级工实操题库(9)

时间:2018-01-12 10:06来源:未知 作者:y930712 点击:
62.过流保护为什么要加装低电压闭锁? 答案:答:过流保护的动作电流是按躲过线路的最大负荷电流整定的,在有些情况下,不能满足灵敏度的要求。为

62.过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答案:答:过流保护的动作电流是按躲过线路的最大负荷电流整定的,在有些情况下,不能满足灵敏度的要求。为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
63.为什么两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置?
答案:答:在装有过流保护的两台变压器并列运行时,会出现因其中一台变压器停电,由另一台变压器带全部负荷而引起过负荷,使过流保护动作跳闸。为了防止保护误动作,采用提高过流保护定值的方法又会使保护动作的灵敏度降低,而在过流保护中加装低电压闭锁就可解决这个矛盾,既使保护不误动,又能提高保护的灵敏度。
64.三段式电流保护有哪些优缺点?
答案:答:优点是简单可靠,在一般情况下能满足快速切除故障的要求。缺点主要是直接受电网接线及系统运行方式变化的影响,如整定值必须按系统最大运行方式时选择,而灵敏度则必须用系统最小运行方式来校验,(http://www.dgzj.com/ 电工之家)这就往往不能同时满足保护范围和灵敏度的要求,而且只有在单电源网络中才有选择性,同时保护动作的时限也较长。
65.什么是后备保护?
答案:答:当某一电气元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长的时限切除故障的保护叫后备保护。后备保护分近后备和远后备两种。 近后备:当本元件主保护拒绝动作时,由本元件另一套保护作后备;当断路器拒绝动作时,重要系统还要加装断路器拒动的后备保护,一般称断路器失灵保护。
远后备:当保护装置或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护来实现的后备。
66.变压器的正常巡视检查项目有哪些?
答案: 答:①音响、油位、温度是否正常;
②瓦斯继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;
单项选择
1.电力变压器内的油起( )作用。
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈
C、绝缘和散热
答案:答:C
2.高压油断路器的油起( )作用。
A、绝缘和灭弧 B、灭弧和防锈
C、绝缘和散热
答案:答:A
3.在纯电感电路中( )。
A、电压超前电流90° B、电压滞后电流90° C、电流超前电压120°
答案:答:A
4.交流电流表或交流电压表指示的数值是( )。
A、平均值; B、有效值; C、最大值
答案:答:B
5.L、C电路中,产生串联谐振的条件是( )。
A、XL<Xc;B、XL<Xc; C、XL=Xc
答案:答:C
6.电容器中储存的能量是( )。
A、磁场能; B、电场能; C、热能
答案:答:B (责任编辑:admin)