25.油浸风冷式电力变压器,当温度达到( )时,应启动风扇。 A、50℃ ; B、55℃; C、60℃。 答案:答:B 26.在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相的对地电压将( )。 A、不会升高; B、升高不明显; C、升高。 答案:答:C 27.信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示; B、应立即接通灯光音响回路; C、应是本身一边掉牌,一边触点闭合接通其他信号回路。 答案:答:C 28.一般配电线路应装设的电气仪表是( )。 A、电流表、电压表; B、电流表、功率表; C、电压表、功率表。 答案:答:B 29.当变压器外部故障时,有较大穿越短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( )。 A、应立即运作; B、不应动作; C、视短路性质而动作。 答案:答:A 30.变压器做短路试验,当所加的电压而产生的短路电流为额定电流时,这个电压就叫做( )。 A、理想电压; B、短路电压; C、额定电压。 答案:答:B 31.变压器注油时,应使油位上升到与( )对应位置。 A、环境温度; B、油温; C、绕组温度 答案:答:A 32.变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 A、绝缘材料; B、金属材料; C、油类。 答案:答:A 33.变压器防爆管薄膜的爆破压力为( )个大气压。 A、0.0735MPa; B、0.049MPa; C、0.196MPa。 答案:答:B 34.断路器的跳闸辅助触点应在( )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助触点断开后; B、合闸过程中,动、静触头接触前; C、合闸终结后。 答案:答:B 35.断路器液压机构中的压力表指示的是( )压力。 A、液体; B、氧气; C、空气。 答案:答:A 36.当一条导线的载流量不能满足要求,需将两条导线并联使用时,其额定电流( • )两条导线额定电流之和。 A、等于; B、大于; C、小于。 答案:答:C 37.触摸运行中的变压器外壳时,如果有麻电感,则可能是( )。 A、线路接地; B、过负荷; C、外壳接地不良 答案:答:C 38.测量变压器绕组的直流电阻目的是( )。 A、保证设备的温升不超过过上限; B、测量绝缘线是否受潮; C、判断是否断股或接头接触不良。 答案:答:C 39.绝缘子应定期带电检测“零值”或绝缘电阻( )。 A、棒式; B、悬式或多元件组合支柱式; C、针式。 答案:答:B 40.摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( )V的摇表。 A、500; B、1000; C、2500。 答案:答:B 41.摇测带护层电缆的护层绝缘电阻时应使用( )的摇表。 A、500V; B、1000V; C、2500V。 答案:答:C (责任编辑:admin) |