绝缘介质的绝缘电阻与温度有关,吸湿性大的物质,其绝缘电阻受湿度的影响就更大。一般绝缘电阻随温度的上升而减少。由于温度对绝缘电阻影响很大,而且每次测量又难以在同一温度下进行,所以为了能把测量结果进行比较,应将测量结果换算到同一温度下的数值;空气湿度对测量结果影响也很大,当空气相对湿度增大时,由于毛细管作用,绝缘介质吸收较多的水分,致使其导电率增加,绝缘电阻降低。空气湿度对绝缘介质表面泄漏电流的影响更大。绝缘表面的污秽程度对测量结果也有一定影响,试验中可使用屏蔽方法减少因污秽引起的误差。 57.断路器导电回路电阻增大的原因有哪些? 答案: 答:断路器导电回路电阻增大的原因有: ①触头表面氧化,残存有机械杂物和游离碳 ②因调整不当或烧损造成有效接触面积减少 ③因机械卡涩、弹簧断裂、弹簧淬火或调整不当造成触头压力下降; ④固定连接件的接触面不洁、不平整或松动、连接不当等。 58.为什么规定用兆欧表测量绝缘电阻的摇测时间为1分钟? 答案:答:因为在绝缘体上加直流电压后,流过绝缘体的吸收电流,将随时间的增长而下降,而绝缘体的直流电阻率是由稳态传导电流确定的,而且不同的绝缘材料,其吸收电流的衰减时间也不同。但经试验证明,绝大多数绝缘材料的吸收电流经1分钟已趋于稳定,所以规定以加压1分钟后绝缘材料的电阻值来确定其绝缘性能的好坏。 59.什么是过流保护的延时特性? 答案:答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延的时动时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大的动作时间短,短路电流小的动作时间长。短路电流与动作时限成反比。 60.过流保护及速断保护适用于什么范围? 答案:答:过流和速断保护被广泛应用于35KV及以下的配电网络和用电线路上,在35KV以上的高压网络中,过流保护被作为后备保护。也可利用无时限速断、延时速断和过流组成三段式电流保护,可以做为110KV的线路的相间保护。 61.为什么有的配电线路只装过流保护而不装设速断保护? 答案:答:是因为这些配电线路较短,不论短路故障发生在线路首端还是末端,短路电流的差别都很小,或随着运行方式的改变,保护安装处的阻抗变化很大,靠近保护安装处的短路电流较小,装设速断保护后,保护范围很小,甚至没有保护范围,而用过流保护作为这些配电线路的主保护足以满足系统稳定的要求,所以不装设速断保护。 (责任编辑:admin) |